Полная версия этой страницы:
Пожарная задница
kosmos440o
6.11.2014, 11:03
Добрый день.
Не знаю, что там изменилось со времени моего последнего прочтения пожарных СП, стали встречаться установки подпора воздуха с водяным нагревателем. То есть нужен контроллер с сертификатом ППУ. Проект для условно бедных людей (все лишние бабки походу воруют), и пока Xentы не хочу ставить - это будет стольник для них. Пока неохота видеть бьющегося на полу в судорогах с пеной у рта заказчика при виде сметы на автоматику 1 вентилятора 4кВт.
Посоветуйте, кто видел контроллер подешевле. Эй, Сегнетикс! Ау! Где ваш сертификат?
kosmos440o
7.11.2014, 4:40
Это я видел, пожарного сертификата на него не нашёл. Если тупо бирка "болид" поможет. Да и болиду обычно требуется несколько лет, чтобы что-то нормальное сделать.
Цитата(младшой @ 6.11.2014, 21:08)

Использовал один раз для теплового узла. Заказчик настоял. "Хрень" редкостная.
У Овена на ПЛК100 есть пожарный сертификат. Там только проблема с батарейкой пожизненная у данного ПЛК, надо менять или как делает народ, ставят от телефона.
http://www.owen.ru/certificates/80346105еще на ПЛК110 есть и на ПР-ки
kosmos440o
10.11.2014, 5:31
Озвучил на совещании проблему. Решили пока отказаться от подогревателя.
У "МЗТА" есть пожарные сертификаты + сертификаты на использование контроллеров в качестве средств коммерческого учёта... Для простейших задач подойдёт простейший контроллер - например МС6.1 Можно при желании ещё больше сэкономить взяв контроллер без "лишних" интерфейсов и верхней крышки...
kosmos440o
10.11.2014, 11:13
Спасибо, посмотрю Контары. Хоть и не люблю я их (в своё время были проблемы), но в простую пожарку поставить можно.
Gribovms
10.11.2014, 13:55
МС6.1 только не берите.. онли МС8 или МС12
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.